    • #38791
      Denzel
      Участник

      Добрый день! Подскажите пожалуйста, где регламентируется необходимость расстановки УДП для пожаротушения? Для дымоудаления я нашел п. 7.20 СП 7.13130.2013. А где найти такое же про пожаротушение?

    • #38792
      Alexey_
      Участник

      Доброго дня!

      Найти можно в сводах правил по противопожарной защите.

      П.п. 7.1.9, 7.1.10, 7.6.13, 7.6.14, 7.7.6 СП 484

      • #38794
        Denzel
        Участник

        спасибо, пункт 7.6.13 как раз то что мне нужно!
        Только остался еще вопрос: если в помещении есть только пожарный шкаф, без спринклерных или дренчерных систем пожаротушения, то это помещение не является защищаемым АУП и соответственно УДП там не нужны?

         

      • #38795
        admin
        Хранитель

        Здравствуйте! Уточните, что это за помещение такое в котором только ПК стоит? Я понял так, что есть здание, защищенное АУП и в этом здании есть помещение АУП не защищенное. Если это помещение входит в перечень исключений по п.4.4 СП486.1311500, то понятно почему там нет АУП. Или может, АУП занимает в здании площадь менее 40%? Как то не ясно

      • #38796
        Denzel
        Участник

        Вообще в здании несколько этажей и парковка. На парковке есть пожаротушение, а на этажах только пожарные шкафы.

      • #38802
        admin
        Хранитель

        Ну тогда все верно. Если площадь занятая пожаротушением менее 40% от общей площади здания, то нет никакой причины оборудовать АУП во всем здании. На стоянке АУП, на этажах СПС вполне нормальная ситуация.

        Теперь еще вопрос что именно делают эти УДП? Если они активируют электрозадвижку на обводной линии водопровода, то УДП должны стоять внутри каждого ПК на всех этажах здания. Если же УДП на парковке для того чтобы открыть воду в сухотруб системы АУП, то конечно, такие УДП не требуется устанавливать поэтажно.

      • #38804
        Denzel
        Участник

        Cмежники ссылаются на сп 10.13130 2020 п. 6.1.6 и его примечание. Там сказано про пуск от кнопок в ПК

        Вложения:
        Вы должны войти для просмотра вложений.
    • #38808
      Alexey_
      Участник

      Доброго дня!

      Возможно, Denzel имеет ввиду, что установкой пожаротушения оборудуется не все помещение, а только пространство внутри шкафа (шкафное тушение)?

      • #38810
        Denzel
        Участник

        Я пытаюсь разобраться как правильно расставить УДП в моем случае. На парковке есть тушение, на этажах только пожарные шкафы. В этих пожарных шкафах стоят какие-то кнопки на запуск от смежников. Они ссылаются на пункт СП который я писал выше (6.1.6 сп 10.13130). Я пытаюсь понять в целом как правильно должно быть) Шкафного тушения нет

      • #38812
        admin
        Хранитель

        В ПК скорее всего кнопки для открывания электрозадвижки на обводной секции водопровода. Вот узнайте, есть ли таковая в здании. А то может там еще и насосная станция есть. Если насосной нет, а электрозадвижка есть, то свои ПК и свои УДП (ПК то есть на стоянке) вы могли бы подоткнуть в ту же схему как у смежником. Насколько понимаю, ввод у вас один. Или для стоянки отдельный? Цель от УДП, собственно, запустить электрозадвижку, которая поднимется и пустит напор помимо водомера. Если ПК на стоянке нет, а только спринклерная сеть, то активация электрозадвижки от узла управления или электроконтактного манометра. Плюс  хаотично, УДП по площади. Ваша цель открыть электрозадвижку.

    • #38814
      Denzel
      Участник

      Спасибо за помощь, уточню у смежников!

    • #38818
      admin
      Хранитель

      на здоровье, обращайтесь