Установка приборов СПС

Просмотр 3 веток ответов
  • Автор
    Записи
    • #39243
      Nikita Zh….
      Участник

      Добрый день!

      Имеется общежитие квартирного типа (Ф 1.3) планируется установка шкафа СПС в пространство под лестничным маршем первого этажа (так в проекте). По сути пункт 5.16 СП 484 не запрещает это делать. Но вот пункт 4.4.9  СП 1 смущает и говорит как-будто бы и нельзя (хотя под маршами первого, цокольного или подвального этажа в обычных лестничных клетках допускается размещение узлов управления отоплением, водомерных узлов и электрических вводно-распределительных устройств).  Так вот вопрос будет ли это нарушение или нет?

      Вложения:
      Вы должны войти для просмотра вложений.
    • #39246
      admin
      Хранитель

      Здравствуйте! Мдааа……. пункт 4.4.9 достаточно жестко сформулирован. Проводки для слаботочных устройств и оборудование можно монтировать, но-но…… есть условия.  Либо оборудование прятать в уровень стены, либо поднимать выше 2,2 метра. Но тогда будет конфликт с размещением оборудования на пожарном посту по СП484.1311500. Разве что данный прибор не имеет органов управления и его можно задрать под потолок. СП4841311500 пункт 5.13 …………….При отсутствии органов управления на устройствах, устанавливаемых вне пожарного поста, высота их установки не регламентируется…………. А пожарный пост организовать где-то удаленно. То есть, выводите интерфейс  (ДВА ИНТЕРФЕЙСА) на ПЦН и где то там устанавливаете ППКУП

    • #39248
      Nikita Zh….
      Участник

      Да в том то и дело, что в ШПС будет С2000-М. А так и ставить то негде, этажи типовые: 8 комнат, коридор и лестничный марш. В коридор не вариант, так как упираешься в пункт 4.3.7 СП 1. В подвал не поставишь…. Ох уж эти нормы, под маршем первого этажа ВРУ можно а шкаф с ППКУП нельзя… По сути то он там и не будет мешать эвакуации людей (это уже немного лирики).

      А так спасибо за консультацию!

      • #39252
        admin
        Хранитель

        ШПС эт о накладной шкаф. Нельзя, по любому. Вообще, у экспертов подход следующий. Если 9 из 10 документов говорят “можно”, а один документ говорит “нельзя”, то делать следует нельзя, так как именно этот документ будет указан в обосновании замечаний.

    • #39253
      admin
      Хранитель

      я советую не морочить себе голову, а просто написать проектировщикам свои сомнения. И отослать официальными письмами в два адреса – проектировщикам заказным, заказчику копию. И все. Пусть решают. В любом случае, Вы здесь будете защищены, так как сигнал был подан.