Имеется общежитие квартирного типа (Ф 1.3) планируется установка шкафа СПС в пространство под лестничным маршем первого этажа (так в проекте). По сути пункт 5.16 СП 484 не запрещает это делать. Но вот пункт 4.4.9 СП 1 смущает и говорит как-будто бы и нельзя (хотя под маршами первого, цокольного или подвального этажа в обычных лестничных клетках допускается размещение узлов управления отоплением, водомерных узлов и электрических вводно-распределительных устройств). Так вот вопрос будет ли это нарушение или нет?
Вложения:
Вы должны войти для просмотра вложений. -
18 марта 2026 в 14:31 #39246
admin
ХранительЗдравствуйте! Мдааа……. пункт 4.4.9 достаточно жестко сформулирован. Проводки для слаботочных устройств и оборудование можно монтировать, но-но…… есть условия. Либо оборудование прятать в уровень стены, либо поднимать выше 2,2 метра. Но тогда будет конфликт с размещением оборудования на пожарном посту по СП484.1311500. Разве что данный прибор не имеет органов управления и его можно задрать под потолок. СП4841311500 пункт 5.13 …………….При отсутствии органов управления на устройствах, устанавливаемых вне пожарного поста, высота их установки не регламентируется…………. А пожарный пост организовать где-то удаленно. То есть, выводите интерфейс (ДВА ИНТЕРФЕЙСА) на ПЦН и где то там устанавливаете ППКУП
-
18 марта 2026 в 15:33 #39248
Nikita Zh….
УчастникДа в том то и дело, что в ШПС будет С2000-М. А так и ставить то негде, этажи типовые: 8 комнат, коридор и лестничный марш. В коридор не вариант, так как упираешься в пункт 4.3.7 СП 1. В подвал не поставишь…. Ох уж эти нормы, под маршем первого этажа ВРУ можно а шкаф с ППКУП нельзя… По сути то он там и не будет мешать эвакуации людей (это уже немного лирики).
А так спасибо за консультацию!
-
19 марта 2026 в 7:46 #39253
admin
Хранителья советую не морочить себе голову, а просто написать проектировщикам свои сомнения. И отослать официальными письмами в два адреса – проектировщикам заказным, заказчику копию. И все. Пусть решают. В любом случае, Вы здесь будете защищены, так как сигнал был подан.
-
-