Ответ в теме: количество датчиков в одном помещении

#32484
Valeriy
Участник

Здравствуйте! Не знаю как к Вам обращаться. Алгоритм А подходит для ручных пожарных извещателей (от нажатия сразу сигнал пожар), алгоритм В (это как раз то что Вам нужно) подходит для всех прочих объектов без управления пожаротушением. При алгоритме В ( в соответствии с п. 6.6.1 СП484), если пороговые, то минимум два извещателя на помещение, причем каждая точка помещения должна контролироваться двумя ИП. Если их не хватает, то можно три ИП поставить, а не четыре. Главное чтобы выполнялось условие – контроль каждой точки от двух ИП.  Собственно, алгоритм “С” также предусматривает контроль каждой точки двумя ИП. Перезапрос состояния извещателя делайте смело – это не вредно и даже ПРЕДУСМОТРЕНО  алгоритмом В. То есть, при алгоритме “В” сработает один ИП, потом сбросится и если в течении 60 секунд он опять сработает или сработает другой, то будет сигнал ПОЖАР, То есть, как таковое “ВНИМАНИЕ” отсутствует (п. 6.4.3). Ну а алгоритм С – для управления тушением или дымоудалением или если нужно отключать технологическое оборудование. При алгоритме С, на “внимание” срабатывает один ИП и на “пожар” уже второй ИП, а не тот же самый после сброса-перезапроса (п. 6.4.4). Однако есть оговорка, что если второй ИП находится в неисправности, то сигнал “пожар” можно сформировать как в алгоритме “В” по одному ИП.  Мы разбирали подробно СП484.1311500 на нашем уроке , и наш инженер даже написал 10 уроков для начинающих монтажников, где сравниваются СП5 и СП484 и чем именно это грозит монтажникам. Там много материалов по новому СП484. Пройдите на главную страницу https://www.norma-pb.ru и там опуститесь вниз в конец списка ссылок. Почитайте описание ссылок от конца вверх и выберете то что Вам нужно.