количество датчиков в одном помещении

О сайте (нормы пожарной безопасности) Форумы КОНСУЛЬТАЦИИ количество датчиков в одном помещении

Просмотр 2 веток ответов
  • Автор
    Сообщения
    • #32482
      ssgssrsvvv
      Участник

      здравствуйте, У меня вопрос про количество неадресных ПИ в небольшом продовольственном магазине. Читаю новые требования и получается. Что если датчик неадресный, но его зоны контроля хватает, то ставим два датчика на максимально возможном расстоянии друг от друга, но чтобы зоны контроля хватало. А если  вдруг немного не хватает, то надо ставить 4 датчика. Все должно работать по логике – Внимание и Пожар. Но почему-то не увидел можно ли делать датчику перезапрос в случае Внимания. Все верно? И если у Вас есть ссылка на Вашем сайте где описываются изменения, было бы очень хорошо.

    • #32483
      ssgssrsvvv
      Участник

      я считаю по С,

      как я думаю А и Б это для больниц, садиков, школ, крупных ТЦ

      могу ошибаться

    • #32484
      Valeriy
      Участник

      Здравствуйте! Не знаю как к Вам обращаться. Алгоритм А подходит для ручных пожарных извещателей (от нажатия сразу сигнал пожар), алгоритм В (это как раз то что Вам нужно) подходит для всех прочих объектов без управления пожаротушением. При алгоритме В ( в соответствии с п. 6.6.1 СП484), если пороговые, то минимум два извещателя на помещение, причем каждая точка помещения должна контролироваться двумя ИП. Если их не хватает, то можно три ИП поставить, а не четыре. Главное чтобы выполнялось условие – контроль каждой точки от двух ИП.  Собственно, алгоритм “С” также предусматривает контроль каждой точки двумя ИП. Перезапрос состояния извещателя делайте смело – это не вредно и даже ПРЕДУСМОТРЕНО  алгоритмом В. То есть, при алгоритме “В” сработает один ИП, потом сбросится и если в течении 60 секунд он опять сработает или сработает другой, то будет сигнал ПОЖАР, То есть, как таковое “ВНИМАНИЕ” отсутствует (п. 6.4.3). Ну а алгоритм С – для управления тушением или дымоудалением или если нужно отключать технологическое оборудование. При алгоритме С, на “внимание” срабатывает один ИП и на “пожар” уже второй ИП, а не тот же самый после сброса-перезапроса (п. 6.4.4). Однако есть оговорка, что если второй ИП находится в неисправности, то сигнал “пожар” можно сформировать как в алгоритме “В” по одному ИП.  Мы разбирали подробно СП484.1311500 на нашем уроке , и наш инженер даже написал 10 уроков для начинающих монтажников, где сравниваются СП5 и СП484 и чем именно это грозит монтажникам. Там много материалов по новому СП484. Пройдите на главную страницу https://www.norma-pb.ru и там опуститесь вниз в конец списка ссылок. Почитайте описание ссылок от конца вверх и выберете то что Вам нужно.

Просмотр 2 веток ответов
  • Для ответа в этой теме необходимо авторизоваться.