О сайте (нормы пожарной безопасности) › Форумы › КОНСУЛЬТАЦИИ › Монтаж по сп484 › Ответ в теме: Монтаж по сп484
10 августа 2021 в 14:45 - Views: 1416
#32539
admin
Хранитель
да, нормы по параллельной прокладке убрали, но в ПУЭ осталось требование о исключении наводок от силовых на слаботочные провода методом соблюдения расстояний между ними, экранированием и дополнительной оболочкой. То есть, по возможности надо бы соблюдать, но если где то будет близко проложено, оснований для замечаний не будет.