О сайте (нормы пожарной безопасности) › Форумы › КОНСУЛЬТАЦИИ › Монтаж по сп484
- В этой теме 20 ответов, 4 участника, последнее обновление 6 месяцев, 1 неделя назад сделано
admin.
-
АвторСообщения
-
10 августа 2021 в 13:32 - Views: 939 #32528
Furik
УчастникДоброго времени суток! Хотел бы у вас проконсультироваться по нескольким вопросам?
1. Как правильно рассчитать горючию нагрузку на фальшпотолком? На объекте за потолком ещё 1.5 м до перекрытия, разум говорит ставить, но проводов электрических идет мало. Как быть ?
2. По новому сп484 надо ставить например два прибора с2000М, один на ОС, второй на ПС, так ли? Как быть тогда с приборами чопа например я ставлю два с2000м, то и чопу ставить два прибора ?
3. Обязательно ли нужно ставить бризы ? Не могу разобраться в каких местах их нужно ставить. Вроде понятно что должны отсекать линию, но если идёт все кольцом. Как он будет отсекать? Или достаточно смонтировать все кольцом?
10 августа 2021 в 13:34 - Views: 1105 #32529Furik
УчастникЗ.Ы разрешается ли установка приборов на стене без ящика? Обязательно ли кидать 2шт рс485? Если приборы стоят рядом?
10 августа 2021 в 13:42 - Views: 1099 #32530admin
ХранительИтак, попунктно:
- От высоты и объема запотолочного пространства ничего не зависит. Необходимость защиты диктуется только количеством горючей нагрузки на 1 метр кабельной трассы. Считается очень просто на коленке без всякой программы. Подсчитывается количество штук кабеля, умножается на показатель и будет итоговая цифра. Если она меньше 1,5, то не надо защищать, если от 1,5 до 7 то надо АПС, если больше 7 то надо АПТ. Все просто. Вот здесь подробнее прочитайте https://www.norma-pb.ru/protivopozharnaya-zashhita-za-podvesnym-potolkom/ Норматив (документ ) изменился конечно, но принцип тот же остался.
10 августа 2021 в 13:46 - Views: 1101 #32531admin
Хранитель2. Вы ставите две системы и два контроллера С2000М и два релейных блока для двух систем – этого требует СП484. Если Вы выведете сигнал для ЧОПа через одно оконечное устройство, то они не поймут на объекте пожар или ограбление. По этому конечно два сигнала от разных систем должны быть.
10 августа 2021 в 13:50 - Views: 1106 #32532admin
ХранительБРИЗАМИ отсекаются ИПР на линии ДПЛС от прочих ИП. СП 484 требует, чтобы при повреждении на линии, работали либо ИПР либо ИП – одно из двух. По этому БРИЗ ставят вокруг ИПР, так чтобы при любом повреждении либо ИПР либо ИП все равно работали. Выделять БРИЗАМи ЗКПС требования нет, но это было бы не плохо.
10 августа 2021 в 13:53 - Views: 1112 #32533admin
ХранительБРИЗ отсекает кусок линии который с КОРОТКИМ и таким образом не поврежденный участок продолжает работать, получая питание с другой стороны кольца. По этому нужно и кольцо и БРИЗ
10 августа 2021 в 13:56 - Views: 1093 #32534admin
Хранительвот ссылка на новую тему про защиту запотолочного пространства по новым нормам https://www.norma-pb.ru/uchim-montazhnikov-spz-pozharnye-izveshhateli-za-podvesnym-potolkom-urok-4/
а вот здесь подробнее о кольце с БРИЗАМИ https://www.norma-pb.ru/elementarnye-pravila-montazha-spz-urok-3/
10 августа 2021 в 14:02 - Views: 1134 #32535admin
ХранительНу и про приборы на стене. Прибор засунуть в ящик теперь Вы можете только если в паспорте на прибор производитель написал что его можно устанавливать в ящике, иначе этого делать нельзя. Прибор следует устанавливать просто на негорючем строительном основании, опять же по СП484.1311500. По этому, будьте внимательны с установкой в ящике – можете нарваться на предписание. Единственное основание для установки в ящик может служить только установка прибора в производственном или складском помещении, где класс зоны по ПУЭ требует оболочки оборудования не менее IP40, а у прибора, к примеру IP31 по паспорту. Вот Вы и заключаете прибор в дополнительную оболочку, не менее IP40. Иных оснований нет.
10 августа 2021 в 14:15 - Views: 1094 #32536Furik
УчастникВот вы написали “умножаете на показатель “для расчёта горючности, показатель чего ?
Спасибо вам большое , буду читать, изучать,останутся вопросы, обязательно напишу.
10 августа 2021 в 14:20 - Views: 1088 #32537Furik
УчастникЕсли чоп поставит 1 прибор ? но с
Будет приходить ему раздельные сигналы на пожар и охрану. Т.е ставим 2шт с2000м,и 1 прибор чопа и выводим сигналы.
10 августа 2021 в 14:38 - Views: 1089 #32538Furik
УчастникЕщё вопрос. Нормы прокладки слаботочного кабеля пожарной сигнализации рядом с силовыми , в сп484 убрали ?
10 августа 2021 в 14:45 - Views: 1078 #32539admin
Хранительда, нормы по параллельной прокладке убрали, но в ПУЭ осталось требование о исключении наводок от силовых на слаботочные провода методом соблюдения расстояний между ними, экранированием и дополнительной оболочкой. То есть, по возможности надо бы соблюдать, но если где то будет близко проложено, оснований для замечаний не будет.
10 августа 2021 в 14:48 - Views: 1066 #32541Furik
УчастникНазрел вопрос по монтажу систем апс и ос. если смонтировать , пс на кдл + с2000м, а ос на сигнал20 или 10, можно ли подключить охрану на с2000м? Ведь сигнал считается приемо контрольным?
10 августа 2021 в 14:49 - Views: 1058 #32542admin
Хранительпоказатель горючести каждого типа кабеля можно прочиать в сертификате на этот кабель или в протоколе испытаний или просто запрос надо сделать производителю – он пришлет данные сколько литров горючей нагрузки содержится в 1 метре кабеля определенной марки. Это и есть показатель который умножается на количество кабелей этой марки в коридоре в общей кабельной трассе
10 августа 2021 в 14:52 - Views: 1039 #32543admin
ХранительС2000М это есть контроллер системы – ее мозг, он управляет системой и сигналом в том числе. Он не может не входить в систему. По этому если системы должны быть раздельны, т о и С2000М тоже должны быть разными. Если С2000М единый, то и системы единые, что нарушает требования.
-
АвторСообщения
- Для ответа в этой теме необходимо авторизоваться.