Ответ в теме: Монтаж по сп484

#32545
Valeriy
Участник

Я по БРИЗАМ хотел уточнить порядок установки. Вот идет линия ДПЛС на ней первый, второй,…… десятый датчик дымовой висит. Потом надо ИПР ставить. Вот сначала БРИЗ, потом ИПР, потом опять БРИЗ и дальше опять дымовые датчики и так до следующего ИПР.  Если повреждение “короткое” будет где то на ДПЛС в части где установлены дымовые ИП, то БРИЗ отсекет этот участок справа или слева от ИПР и ИПР все равно будет работать, получая питание ДПЛС с той стороны, которая осталась не поврежденной. таким образом выполняется требование СП484. Между зонами ЗКПС тоже неплохо бы БРИЗЫ воткнуть, чтобы “короткое” в одной из ЗКПС не влияло на работоспособность другой ЗКПС. Собственно, этим исчерпывается монтаж БРИЗов.