Ответ в теме: Запотолочные извешатели

#32583
admin
Хранитель

Я не понимаю ДЛЯ КАКОЙ ЦЕЛИ разрезать? Куда складывать? Что означат вопрос КАК СЧИТАТЬ? В чем разница в подсчетах, если в гофре кабель или не в гофре? У этого кабеля от того что он в гофре разве уменьшится количество горючей массы? Вот лежал за потолком литр горючей массы. Его обернули сверху еще каким то материалом (все равно, пусть гофрой), который тоже горючий и соответственно в нем тоже есть горючая масса. Получилось этот самый литр, который никуда не делся, и еще сколько то миллилитров из этой самой оболочки которой его обернули. Ну и чего? В чем проблема посчитать общее количество? Это достигается просто сложением. Или в чем здесь вопрос, объясните пожалуйста? В том что сложно прочитать марку кабеля который засунули в гофру и по этому не возможно определить количество горючей массы в нем? Так на этот счет проекты должны быть у собственника. В общем то, сообщить Вам чего какой марки и сколько за потолком лежит – это задача собственника, а не Ваша. Вам нужно запрос собственнику написать. А вот инспектор, если заподозрит что то, не поленится и гофру срезать чтобы прочитать что там за кабель проложен, и оштрафовать, если кабель этот не “нг-LS”