3.9. Самостоятельный путь эвакуации: эвакуационный путь из части
здания, на который отсутствуют выходы из других частей здания.
3.10. Самостоятельный эвакуационный выход: эвакуационный выход,
ведущий на путь эвакуации и не включающий части здания (помещения) иной функциональной пожарной опасности.
Увидели разницу? В первом случае, должна быть лестница на которую отсутствуют выходы из других частей здания. А во втором случае, речь только про выход, который не включает части зданий и помещений иной функциональной опасности. То есть в Вашем здании МФЗ Вы обязаны обеспечить выполнение СП1.13130 и кроме того раздела 7 СП456.