Ответ в теме: Превышение площади пожарного отсека.

#33917
admin
Хранитель

Здравствуйте, Евгений! Превышение допустимой площади пожарного отсека есть нарушение норм. Решение о том допустить ли данное нарушение или не допустить ранее вообще решалось на ученом совете в Управлении МЧС – я сам когда то писал СТУ на гостиницу, построенную в здании поместья Братьев Баташовых в г. Выкса. Так вот, для того чтобы допустить нарушение норм в каком то плане, как то превышение площади или заужение или уменьшение по высоте эвакуационных путей или еще что нибудь, необходимо разработать мероприятия которые или компенсируют данное нарушение или будут способствовать эвакуации людей с территории объекта. И частенько, эти компенсирующие мероприятия очень дороги в реализации. Это все не так вот просто – ляп, перегородка или ляп – штора. Без СТУ нарушение остается, что бы они там не нагородили. Чтобы было понятнее, пройдите почитайте статью на нашем сайте как раз на эту тему https://www.norma-pb.ru/spectexusloviya-i-kompensiruyushhie-meropriyatiya/ – спецтехусловия и компенсирующие мероприятия