О сайте (нормы пожарной безопасности) › Форумы › КОНСУЛЬТАЦИИ › Превышение площади пожарного отсека. › Ответ в теме: Превышение площади пожарного отсека.
Евгений, шторы разные бывают. Есть с нормируемой огнестойкостью, а есть просто дымопреграждающие. Эксперт обследует объект. Если он делает заключение, что эвакуации людей угрожает распространение факторов пожара в виде дыма, то эксперт может написать компенсирующее мероприятие в виде дымопреграждающих штор. Если же угроза распространения пожара по площади отсека, например в магазинах бутиков одежды или иных магазинов с большим иколичеством горючей нагрузки, то тогда следует проектировать огнестойкую штору или может быть более оптимально, две нитки дренчеров, разделяющих площадь отсека на две половинки. А может быть вообще комплекс мероприятий. Здесь все зависит от конфигурации объекта – не существует стандартных решений. Опять же для понимания что такое шторы и какие они бывают:
https://www.norma-pb.ru/protivopozharnye-shtory-oblast-primeneniya/ – противопожарные шторы – область применения
https://www.norma-pb.ru/protivopozharnye-pregrady-v-sovremennyx-torgovo-razvlekatelnyx-centrax/ – Противопожарные преграды в современных торгово-развлекательных центрах. Особенности проектирования.