Ответ в теме: АУП или СПС

#33928
admin
Хранитель

Александр, если двери и стены не противопожарные, это как будто их нет совсем. Конечно учитывается все сразу вместе.  Но обращаю Ваше внимание, что в пункте 7.2.2 речь идет только о СКЛАДСКИХ помещениях. Вы же пишите про ремонтный цех. Это разные вещи. Вы почитайте СП приведенное. Там и другие пункты есть. Например,

пункт 7.2.3 Системами автоматической пожарной сигнализации обеспечиваются все производственные, складские и административно-бытовые помещения, а также технические помещения для инженерного оборудования здания (в том числе теплогенераторные и дизель-генераторные помещения), кроме помещений, указанных в п.А.4 СП5.13130. То есть, вот это помещение с хранением топлива если больше 200 кв.м., то пожаротушение там следует монтировать. Если меньше, то сигнализацию. Все же прочие производственные и административные помещения – сигнализация, не зависимо от площади (больше или меньшее 200 кв.м.). Ну и СОУЭ 2 типа до 3 этажей – там таблица есть, от этажности здания зависит.