Ответ в теме: Пожарные гидранты и пожарные краны

#33944
admin
Хранитель

Здравствуйте! Собственно, параметры объекта не нужны особо. Мы же не будем считать гидравлику и они не будут.  Проверяющая организация сравнивает полученные при проверке на водоотдачу результаты с проектными данными. Если больше, чем в проекте, то пишут больше. Если меньше, то пишут меньше. Но откровенно говоря, странно как то, почему это больше получилось? С каких это соображений? Что, насос мощнее что ли стал вдруг? Ерунда какая то. Здесь или в замерах какая то ошибка (рекомендую перемерить)  либо в проекте надо посмотреть что там указано. Ну а наружные гидранты, как я понимаю, Вас мало волнуют – это городские сети Вам выдают давление? Или может Вы это большое предприятие с собственной сетью повысительной станции на наружные сети? В любом случае, решать много или мало не является функцией проверяющей компании. Они проверяют и выдают акт с точными данными и указывают данные из проекта. Все на этом. А записывать что это слишком много или не слишком много это не их право.