Добрый день, подскажите пожалуйста, на производственном предприятии объемом 95 тыс м3 и высотой 11 м. с насосными станциями для пожаротушения и противопожарного водоснабжения, при проверке на водоотдачу обнаружили, что давление в пожарных кранах составляет 6,42 атм, а в наружных гидрантах-3 атм. , в итоге проверяющая компания написала в акте на водоотдачу, что 6,5 атм в кранах это слишком много, а в пожарных гидрантах наоборот мало. Категория помещений в основном В1, В3, В4 Класс функциональной опасности Ф5.1. Права ли проверяющая компания, или же все таки в самостоятельном ВПВ давление может подниматься до 0,9МПа или я что-то путаю?