О сайте (нормы пожарной безопасности) › Форумы › КОНСУЛЬТАЦИИ › Стрелец-мониторинг › Ответ в теме: Стрелец-мониторинг
Здравствуйте Артем! Насколько я понимаю, объект оснащался системой АПС и СОУЭ по СП5.13130, а не по новым нормам. В соответствии с п. 14.4 СП5.13130, извещения о неисправности выводятся в помещение с круглосуточным пребыванием дежурного персонала. А вывод на ПЦН в пожарную часть, для объектов Ф1.1 и 4.1 только для извещений о пожаре (про неисправность нет никаких указаний). То же самое примерно написано в Ф)-123 статья 83 пункт 7 – для объектов Ф1.1 Ф1.2 Ф4.1 Ф4.2 – выводится сигнал о возникновении пожара. Но это, если у Вас на объекте диспетчерская с круглосуточным дежурством! Если круглосуточного дежурства нет, то на ПЦН нужно выводить сигналы о неисправности тоже, так как ПЦН в этом случа будет являться круглосуточным постом. Подробнее можете прочитать в статье на нашем сайте по ссылке: