УчастникЗдравствуйте. Интересует такой вопрос. На объекте один стрелец-мониторинг исп. 02. По радиоканалу необходимо передавать сигналы в пожарную часть 01. Имеется 6 корпусов. Диспетчерская одна на все корпуса. Дело в том, что каждые два корпуса – это автономная система. Итого получается – три автономных системы АПС. Если передавать сигналы в пожарную часть, то получается:
1. Пожар корпуса номер 1
2. Пожар корпуса номер 2
3. Неисправность (корпус 1 и 2)
4. Пожар корпуса номер 3
5. Пожар корпуса номер 4
6. Неисправность (корпус 3 и 4)
7. Пожар корпуса номер 5
8. Пожар корпуса номер 6
9. Неисправность (корпус 5 и 6).
Но Стрелец-мониторинг исп. 02 позволяет передавать только 8 сигналов. Один лишний.
Вопрос: Нужно ли передавать сигнал “неисправность” в пожарную часть 01 или достаточно передавать только сигнал пожар? Или может есть другие технические решения?
23 октября 2021 в 9:44 - Views: 217 #34142admin
ХранительЗдравствуйте Артем! Насколько я понимаю, объект оснащался системой АПС и СОУЭ по СП5.13130, а не по новым нормам. В соответствии с п. 14.4 СП5.13130, извещения о неисправности выводятся в помещение с круглосуточным пребыванием дежурного персонала. А вывод на ПЦН в пожарную часть, для объектов Ф1.1 и 4.1 только для извещений о пожаре (про неисправность нет никаких указаний). То же самое примерно написано в Ф)-123 статья 83 пункт 7 – для объектов Ф1.1 Ф1.2 Ф4.1 Ф4.2 – выводится сигнал о возникновении пожара. Но это, если у Вас на объекте диспетчерская с круглосуточным дежурством! Если круглосуточного дежурства нет, то на ПЦН нужно выводить сигналы о неисправности тоже, так как ПЦН в этом случа будет являться круглосуточным постом. Подробнее можете прочитать в статье на нашем сайте по ссылке:
-