Ответ в теме: Монтаж СПС в административном здании

#34161
Nikita Zh….
Участник

Добрый день!

Вопрос в продолжении предыдущей темы разговора, но немного для другого здания. Имеется объект на обслуживании АУПС и СОУЭ. Всеми любимые бюджетники. В здании монтировалась АУПС и СОУЭ в 2018 году, в этом году в здании идёт капитальный ремонт (на кап ремонт есть проект, но только без сигнализации). В здании экспликация и планировка не поменялась, за исключением того, что во всех помещениях (кроме сан.узлов) появился фальшпотолок (армстронг). Доблестный строители “убили” существующую систему АУПС и СОУЭ. Заказчик хочет всё восстановить. Получается, мы всё делаем по старому проекту (по СП5)?  Вот только смущает появление фальшпотолка,  как с ним быть, получается, что уже под старый проект мы не попадаем. Смонтировать по СП 5 и нарисовать исполнительную по факту? И ещё вопрос, обязательно ли использовать марку кабеля как в проекте или можно взять эквивалент? (Нынче кабель “Паритет” дороже, чем тот же СегментЭнерго, правда у них маркировки разные)