Ответ в теме: Установка ДПТ.

#34163
admin
Хранитель

Здравствуйте Алексей! Согласно пункта 6.6.12 СП484, расстояние от точечного ИП до перекрытия не должно превышать 150 мм. А в соответствии с табл. 1 максимальная высота установки – 9 метров. Согласно пункта 6.6.5 …….Для линейных ИП зона контроля представляет собой протяженный участок шириной, равной двум радиусам согласно таблице 1 (в зависимости от высоты помещения) для тепловых линейных ИП………..Для линейных многоточечных тепловых ИП зона контроля представляет совокупность зон контроля чувствительных элементов, которые аналогичны тепловым точечным ИП. Также согласно пункту 6.6.17. Размещение чувствительных элементов линейных (многоточечных) тепловых ИП аналогичны требованиям к размещению точечных тепловых извещателей.

Из этого всего можно сделать заключение, что при высоте установки максимум 9 метров и высоте до потолка максимум 0,15 метров, применить многоточку можно для помещения высотой максимум 9,15 метров. А у Вас высота больше. Следовательно, не получится.