О сайте (нормы пожарной безопасности) › Форумы › КОНСУЛЬТАЦИИ › Внесение изменений в проект АПС › Ответ в теме: Внесение изменений в проект АПС
28 октября 2021 в 9:21 - Views: 1123
#34183
admin
Хранитель
Ну а почему бы и нет. Конечно можно, но тогда всю существующую АПС надо будет довести до нормативных значений, действующих на настоящий момент. Это значит добавить БРИЗы вокруг ИПР и вокруг каждой ЗКПС, закольцевать по объекту ДПЛС, разделы ПС проверить, чтобы каждый раздел содержал локализацию не менее чем одной ЗКПС. Вы ведь реконструкцию выполняете. А реконструкция системы только в части добавить пару извещателей – так не бывает. Если уж Вы выполняете реконструкцию системы в связи с архитектурными изменениями в здании, то уж извольте довести всю систему до существующих нормативных значений.