27 октября 2021 в 10:52 - Views: 5494 #34167
Сергей80
УчастникЗдравствуйте.
Пришло ТЗ о внесении изменений в существующую АПС. Необходимо доставить несколько извещателей в адресную систему, в новые помещения.
Но, краем уха, слышал что вносить изменения нельзя по постановлению правительства 1479. Там не нашёл такого.
Можете проконсультировать по этому вопросу?
Спасибо.
-
27 октября 2021 в 15:21 #34168
admin
ХранительЗдравствуйте Сергей! Изменения в проект конечно внести можно. В ГОСТ Р 59638-2021 даже есть пункт который звучит так:
4.11 Внесение изменений в проектную (рабочую) документацию следует выполнять в соответствии с ГОСТ Р 21.101.
Соответственно вносите, нет проблем. Другое дело, что Вам я так понимаю вносить изменение нужно не в проект, а уже в смонтированную систему. А это уже совсем иное дело. Это значит что Вы производите реконструкцию (изменяется структурная схема системы). Соответственно, Вы обязаны эти изменения запроектировать и обосновать по какой причине данные изменения вносятся. Проект на реконструкцию, само собой должен производиться по действующим нормативным документам, так как проектировать по старым уже не действующим не корректно. Потом следует реализовать проект.
-
27 октября 2021 в 16:59 #34173
Сергей80
УчастникСпасибо.
А можно будет вставить эти извещатели в разрыв существующей АПС?
-
28 октября 2021 в 9:21 #34183
admin
ХранительНу а почему бы и нет. Конечно можно, но тогда всю существующую АПС надо будет довести до нормативных значений, действующих на настоящий момент. Это значит добавить БРИЗы вокруг ИПР и вокруг каждой ЗКПС, закольцевать по объекту ДПЛС, разделы ПС проверить, чтобы каждый раздел содержал локализацию не менее чем одной ЗКПС. Вы ведь реконструкцию выполняете. А реконструкция системы только в части добавить пару извещателей – так не бывает. Если уж Вы выполняете реконструкцию системы в связи с архитектурными изменениями в здании, то уж извольте довести всю систему до существующих нормативных значений.
-
28 октября 2021 в 17:10 #34184
Сергей80
УчастникМожете пункты нормативки написать на что сослаться? 🙄
-
28 октября 2021 в 17:16 #34185
admin
Хранительуже написал пункты выше. Ну добавим сюда еще ФЗ-123, статья 4 пункт 4 , на тот случай если существующая система давно смонтирована. Но мне кажется что ГОСТ 21.101 должно быть достаточно.
-
-