Ответ в теме: Противодымная вентиляция в тамбур-шлюзах

О сайте (нормы пожарной безопасности) Форумы КОНСУЛЬТАЦИИ Противодымная вентиляция в тамбур-шлюзах Ответ в теме: Противодымная вентиляция в тамбур-шлюзах

#34189
admin
Хранитель

Эльвира, в лифтовые холлы-тамбуры (все таки определитесь что именно у Вас это) вышерасположенных этажей не нужно делать подпор, если они не имеют признаков перечня подпунктов по пункту который я привел выше, при условии что в шахту лифта подпор уже есть, если холлы не совмещены с незадымляемыми лестничными клетками указанных типов (подпункты г) и и). Вы же видите в подпунктах много разных условий. Примерьте их на свой объект и если ни одно не подходит, значит подпор не нужно делать. Я не могу Вам однозначно сказать, не зная Ваших архитектурных реалий. Примерьте сами.

Зоны МГН подходят под подпункт “р)”, значит на всех этажах, включая подвальный.