28 октября 2021 в 22:36 - Views: 2675 #34186ЭльвираУчастникДобрый день! Имеем многоэтажное здание с подвальным этажом. В здании 3 лифта, расположенных в одной шахте. Перед одним лифтом (грузопассажирский) предусмотрен тамбур-шлюз, перед двумя другими (в т.ч. лифт для доступа пожарных подразделений) единый лифтовый холл, который используется также в качестве безопасной зоны МГН. Прошу поправить (при необходимости) по дымоудалению. В соответствии с п.7.14 п) делаем приточную противодымную вентиляцию, т.к. есть выход в подвал. Причем предусматриваем ее только в тамбур-шлюзе подвального этажа. В надземных этажах нет.В лифтовых холлах (на 2 лифта) согласно п. 7.14р) СП 7.13130.2009, и п. 6.2.27 СП 59.13330.2020 также предусматриваем приточную противодымную вентиляцию. Но уже на всех этажах.Все верно?
-
29 октября 2021 в 12:21 #34187adminХранитель
Здравствуйте, Эльвира! Учтите, что пункт 7.14 изменен, в соответствии с Изменением 1 от 27.02.2020г.
Сейчас данный пункт звучит следующим образом:
7.14. Подачу наружного воздуха при пожаре системами приточной противодымной вентиляции следует предусматривать:
а) в шахты лифтов (при отсутствии у выходов из них тамбур-шлюзов, защищаемых приточной противодымной вентиляцией), установленных в зданиях с незадымляемыми лестничными клетками;
б) в шахты лифтов с режимом “перевозка пожарных подразделений” независимо от назначения, высоты надземной и глубины подземной части зданий и наличия в них незадымляемых лестничных клеток – предусматривая отдельные системы согласно ГОСТ Р 53296(кроме общих конструктивно неразделенных шахт для лифтов с режимом “перевозка пожарных подразделений” и для лифтов с режимом “пожарная опасность”;
г) в тамбур-шлюзы на этаже с очагом пожара при незадымляемых лестничных клетках типа Н3;
д) в тамбур-шлюзы, парно-последовательно расположенные при выходах из лифтов в помещения хранения автомобилей подземных автостоянок;
е) в тамбур-шлюзы при внутренних лестницах, ведущих в помещения первого этажа из цокольного этажа, в помещениях которого применяются или хранятся горючие вещества и материалы, из цокольного этажа с коридорами без естественного проветривания, а также из подвального или подземных этажей. В плавильных, литейных, прокатных и других горячих цехах в тамбур-шлюзы допускается подавать воздух, забираемый из аэрируемых пролетов здания;
ж) в тамбур-шлюзы на входах из коридоровв атриумы и пассажи с уровней подземных, подвальных и цокольных этажей;
и) в тамбур-шлюзы на этаже с очагом пожара при незадымляемых лестничных клетках типа Н2 в многофункциональных зданиях и комплексах высотой более 28 м, в жилых зданиях высотой более 75 м, в общественных зданиях высотой более 50 м;
к) в нижние части помещений (в том числе коридоров), защищаемых системами вытяжной противодымной вентиляции, – для возмещения объемов удаляемых из них продуктов горения;
л) в тамбур-шлюзы, отделяющие помещения для хранения автомобилей закрытых надземных и подземных автостоянок от помещений иного назначения;
м) в тамбур-шлюзы, отделяющие помещения для хранения автомобилей от изолированных рамп подземных автостоянок, или – в сопловые аппараты воздушных завес, устанавливаемые над воротами изолированных рамп со стороны помещений для хранения автомобилей подземных автостоянок (как равнозначные по технической эффективности варианты защиты);
н) в тамбур-шлюзы при выходах в вестибюли из незадымляемых лестничных клеток типа Н2, сообщающихся с надземными этажами зданий различного назначения;
п) в тамбур-шлюзы (лифтовые холлы) при выходах из лифтов в подвальные, подземные этажи зданий различного назначения;
р) в помещения безопасных зон на этаже с очагом пожара.
Допускается предусматривать подачу наружного воздуха для создания избыточного давления в общих коридорах помещений, из которых непосредственно удаляются продукты горения, а также в коридорах, сообщающихся с рекреациями, другими коридорами, холлами, атриумами, защищаемыми системами вытяжной противодымной вентиляции.
Для лифтов, имеющих остановки на этажах подземной автостоянки и только на нижнем надземном этаже, устройства двойных тамбур-шлюзов согласно подпункту «д» пункта 7.14 не требуется.
В тамбур-шлюзы (лифтовые холлы) при выходах из лифтов в подвальный и подземные этажи зданий различного назначения не допускается подача воздуха через противопожарные нормально закрытые клапаны из объема лифтовых шахт, если основной посадочный этаж этих лифтов расположен на уровне нижнего надземного этажа здания, а шахты таких лифтов защищены системами приточной противодымной вентиляции с подачей наружного воздуха в них не ниже уровня основного посадочного этажа. При размещении безопасных зон в лифтовых холлах не допускается подача воздуха в эти холлы через противопожарные нормально закрытые клапаны из примыкающих лифтовых шахт.
-
29 октября 2021 в 13:58 #34188ЭльвираУчастник
Спасибо за ответ. Хочу уточнить, т.е., в тамбур-шлюз перед лифтом в подвальном этаже делаем приточную противодымную вентиляцию, а в лифтовые холлы (тамбуры) вышерасположенных этажей нет.
В соседних лифтовых холлах (зона безопасности МГН) приточная противодымная вентиляция требуется на всех этажах, включая подвальный.
-
30 октября 2021 в 9:42 #34189adminХранитель
Эльвира, в лифтовые холлы-тамбуры (все таки определитесь что именно у Вас это) вышерасположенных этажей не нужно делать подпор, если они не имеют признаков перечня подпунктов по пункту который я привел выше, при условии что в шахту лифта подпор уже есть, если холлы не совмещены с незадымляемыми лестничными клетками указанных типов (подпункты г) и и). Вы же видите в подпунктах много разных условий. Примерьте их на свой объект и если ни одно не подходит, значит подпор не нужно делать. Я не могу Вам однозначно сказать, не зная Ваших архитектурных реалий. Примерьте сами.
Зоны МГН подходят под подпункт “р)”, значит на всех этажах, включая подвальный.
-
-