#34208
admin
Хранитель

Здравствуйте! первый и второй вопросы одинаковые – 0,5 метра отступать следует от стены (пункт 6.6.36 там ясно написано). Если конструкция или ГВЛ или оборудование какое то 200 мм., то отступать две высоты, то есть 400 мм.                                                                                     Отдельно отсек ограниченный балками более 40 см. защищать не нужно как в СП5.13130. нужно действовать согласно табл. 4, то есть соблюсти расстояние между извещателями до и после балки, исходя из высоты помещения и высоты балки.

  • Ответ изменён 2 года, 12 месяцев назад пользователем admin.