Монтаж ИП по СП484

Просмотр 2 сообщений - с 1 по 2 (из 2 всего)
  • Автор
    Сообщения
  • #34201
    Furik
    Участник

    Доброго времени суток.  Помогите разобраться с вопросами, которые возникли по сп484.

    1. Сколько отступать от стены при монтаже ИП? – Извещатель пожарный.

    2. П.6.6.36 сп484, не много не понятен. Получается если выступает угол или какой-нибудь короб из гвл.  На 200м, то я должен отпустить  400м от них?  А если ровный кабинет или коридор или большое помещение? Сколько минимально отступить от стен ?

    3. Если балка выступает более 40 см? Отсек надо отельно защитить ИП ? Или просто отступ?или возьмём теже арки  в коридорах.

    • Тема изменена 1 год, 4 месяца назад пользователем Furik.
    #34208
    admin
    Хранитель

    Здравствуйте! первый и второй вопросы одинаковые – 0,5 метра отступать следует от стены (пункт 6.6.36 там ясно написано). Если конструкция или ГВЛ или оборудование какое то 200 мм., то отступать две высоты, то есть 400 мм.                                                                                     Отдельно отсек ограниченный балками более 40 см. защищать не нужно как в СП5.13130. нужно действовать согласно табл. 4, то есть соблюсти расстояние между извещателями до и после балки, исходя из высоты помещения и высоты балки.

    • Ответ изменён 1 год, 4 месяца назад пользователем admin.
Просмотр 2 сообщений - с 1 по 2 (из 2 всего)