Монтаж ИП по СП484

Просмотр 1 ветки ответов
  • Автор
    Сообщения
    • #34201
      Furik
      Участник

      Доброго времени суток.  Помогите разобраться с вопросами, которые возникли по сп484.

      1. Сколько отступать от стены при монтаже ИП? – Извещатель пожарный.

      2. П.6.6.36 сп484, не много не понятен. Получается если выступает угол или какой-нибудь короб из гвл.  На 200м, то я должен отпустить  400м от них?  А если ровный кабинет или коридор или большое помещение? Сколько минимально отступить от стен ?

      3. Если балка выступает более 40 см? Отсек надо отельно защитить ИП ? Или просто отступ?или возьмём теже арки  в коридорах.

      • Тема изменена 2 года, 4 месяца назад пользователем Furik.
    • #34208
      admin
      Хранитель

      Здравствуйте! первый и второй вопросы одинаковые – 0,5 метра отступать следует от стены (пункт 6.6.36 там ясно написано). Если конструкция или ГВЛ или оборудование какое то 200 мм., то отступать две высоты, то есть 400 мм.                                                                                     Отдельно отсек ограниченный балками более 40 см. защищать не нужно как в СП5.13130. нужно действовать согласно табл. 4, то есть соблюсти расстояние между извещателями до и после балки, исходя из высоты помещения и высоты балки.

      • Ответ изменён 2 года, 4 месяца назад пользователем admin.