Ответ в теме: Спринклерные оросители на входе(выходе)

#34213
admin
Хранитель

Здравствуйте, Александр! Здесь нет таких норм как с пожарными извещателями. здесь все зависит от высоты потолков, эпюры орошения и требуемой интенсивности для Ваших групп помещений. По этим параметрам подбирается спринклерные оросители, как правило аналогичные тем которые уже существуют в торговом центре. Я посоветую пригласить проектировщика водяного АПТ, так как даже самое незначительное изменение конфигурации трубопровода может отразится на гидравлике ветки трубопровода.  Кроме этого, рекомендую в любом случае врезаться в кольцевой розлив трубопровода. Ну и еще понадобится проектные данные системы АПТ всего торгового центра. Только при этих условиях можно запроектровать корректный отвод для Вашего бутика. В любом случае, инспектор потребует проект на Ваш магазин.