Ответ в теме: Техническое обслуживание СПА.

#34248
admin
Хранитель

ГОСТ 838 (про пожарную сигнализацию) я привел просто для примера. Существуют ГОСТы 836, 837, 838, 839, 840, 841 – все они есть в нашей библиотеке нормативщика и разбор этих ГОСТ можно найти в статьях ссылки на которые есть на нашей главной странице.

Вот здесь перечень этих ГОСТ https://www.norma-pb.ru/nacionalnye-standarty-2021-goda-dlya-proektirovaniya-montazha-texnicheskogo-obsluzhivaniya-i-remonta-protivopozharnyx-sistem-statya-1-10/ – национальные стандарты 2021 года для проектирования монтажа технического обслуживания и ремонта противопожарных систем. Статья 1

Там есть ГОСТ на пожаротушение к примеру и на СОУЭ отдельный ГОСТ. Вы откройте посмотрите – в каждом ГОСТ есть регламент ТО в котором описаны виды работ и их периодичность. А про проверку работоспособности систем мы писали очень много. В рамках лицензии МЧС нельзя выполнять проверку работоспособности. Это выполняется согласно ГОСТ 57974-2017г. Этот ГОСТ был приостановлен но теперь снова действует. Вот здесь подробнее  требование испытаний СПЗ по ГОСТ Р 57974-2017 –  Требование испытаний систем противопожарной защиты по ГОСТ 57974-2017г. Чем все закончилось. Какая позиция пожарных по этой теме. Версия от апреля 2021 года.

Согласно указанному ГОСТ проверки работоспособности производятся каждые три месяца с привлечением экспертов-аудиторов и специалистов-испытателей своих обученных или сторонней организации. А вот проверка исправности систем ППЗ производится согласно регламенту, прописанному в ГОСТ перечень которых я уже давал выше – там написано все, посмотрите. Допустим комплексные испытания СПС – 1 раз в год, но не более 15 месяцев между испытаниями. СОУЭ – 2 раза в год. Также найдете пожаротушение по ГОСТ 836.  Система дымоудаления проверяется с периодичностью рекомендованной производителем.