Ответ в теме: Расстояние между ИП и металлоконструкуией

О сайте (нормы пожарной безопасности) Форумы КОНСУЛЬТАЦИИ Расстояние между ИП и металлоконструкуией Ответ в теме: Расстояние между ИП и металлоконструкуией

#34259
IS
Участник

Добрый день, уважаемые коллеги!

По данной теме вопрос, на мой взгляд, довольно спорный.

Фраза “выступающих … от перекрытия” на мой взгляд как раз является условием обязательного прилегания конструкции к плоскости перекрытия. К тому-же не понятно каким образом балка отстающая от перекрытия будет препятствовать распространению дымовых и тепловых потоков.

Если строительная конструкция отстоит от перекрытия на 200 мм что считать “расстоянием от перекрытия”? От верхней точки балки или от нижней? Что считать высотой такой конструкции: ее реальный размер (60 мм в моем случае) или от перекрытия до нижней точки (260 мм)? А если она не единственная? Как быть с перфорированным потолком: если он будет находится на расстоянии 500 мм от перекрытия – размещение извещателей за ним будет нарушать п. 6.6.36 при подобной его трактовке.

Я прикреплю к сообщению мой случай, помогите разобраться и найти “Х” на чертеже.

Заранее спасибо!