О сайте (нормы пожарной безопасности) › Форумы › КОНСУЛЬТАЦИИ › Линейные дымовые ищвещатели по СП484 › Ответ в теме: Линейные дымовые ищвещатели по СП484
24 декабря 2021 в 22:05 - Views: 585
#34291
admin
Хранитель
отражатель есть часть извещателя ИПДЛ. По этому устанавливать отражатель нельзя на сендвич панели, согласно приведенному Вами пункту. В ангаре отсутствуют стены вообще. Есть покрытие которое имеет дугообразную форму, только и всего. По этому применить норму учитывающую расстояние от стены невозможно за неимением таковой. Придется соблюдать предельный отступ 600 мм. от покрытия.