      Добрый день.

      Два вопроса по линейным дымовым извещателям:

      Имеется арочный ангар высотой 10м с полукруглыми фермами 0,5м высотой. Уровень складирования пожарной нагрузки – около 3м.  Торцевые стены ангара – сэндвич-панели. В центре поперек ангара – кирпичная стена на всю высоту здания.

      1. п.6.6.18 СП 484 запрещает установку линейных дымовых на сэндвич-панели. Этот запрет касается двухпозиционных (приемник-передатчик) извещателей, или однопозиционных (приемо-передатчик – отражатель) тоже? Можно ли отражатель устанавливать на сэндвич-панели?
      2. п. 6.6.18 СП484: допускается оптические оси размещать ниже 600мм от перекрытия при условии, что расстояние между оптическими осями ИП должно составлять не более 25% от высоты установки извещателей, а расстояние от стены – не более 12,5% высоты установки ИП. При этом расстояние по вертикали до пожарной нагрузки должно быть не менее 2м.  Что в этом случае считать стеной: уровень пола, где начинается полукруг ангара, или уровень установки линейных дымовых извещателей, например, 6м?
    • #34289
      admin
      Хранитель

      уже отвечал на этот вопрос

    • #34291
      admin
      Хранитель

      отражатель есть часть извещателя ИПДЛ. По этому устанавливать отражатель нельзя на сендвич панели, согласно приведенному Вами пункту. В ангаре отсутствуют стены вообще. Есть покрытие которое имеет дугообразную форму, только и всего. По этому применить норму учитывающую расстояние от стены невозможно за неимением таковой. Придется соблюдать предельный отступ 600 мм. от покрытия.