Спасибо за ответ. Но для меня он не закрыт. Монтаж системы ВПВ выполнен в Д/С в 2010г. Согласно СП 1013130 2009г . Проверку проводим в 2022г. По сп 1013130 2020г монтаж в Д/С системы ВПВ отменён. Значит и ссылаться на него по соответствию и работоспособности я не могу , так как он не определяет параметров по его проверки. Согласно ФЗ 123 п4 ст4  свод правил 1013130 2020г можно не применять , так как ВПВ был спроектирован по СП 10 2009г.  Но он утратил свою силу. По результатам проверки на соответствия я должен указать ГОСТ