Ответ в теме: Автономная система порошкового тушения

#34342
admin
Хранитель

Здравствуйте, Дмитрий! Странное конечно СТУ – адаптация систем по документу который уже не действует, который заменен. Абсурд. Да конечно, системы которые запроектированы по СП5 и уже работают и которых не закончен срок эксплуатации, инспектируются по СП5, а не по СП484 или СП485. Но тут ведь речь идет о дополнительной вновь монтируемой защите. СП5 не действует уже и закон обратной силы не имеет. Но даже если и по СП5, даже если пункт 9.1.7 применить, так и все равно, установку АСПТ придется монтировать, так как кроме активации пуска указанный пункт еще предусматривает передачу сигнала о пожаре. Получается, что в любом случае, должен быть сформирован сигнал “пожар” и этот сигнал должен быть передан на некий сторонний пост наблюдения и быть зафиксирован. А иначе, модуль сработает и никто об этом не узнает. Это противоречит даже указанному пункту уже отмененного документа.