О сайте (нормы пожарной безопасности) › Форумы › КОНСУЛЬТАЦИИ › Автономная система порошкового тушения
- В этой теме 5 ответов, 2 участника, последнее обновление 2 года, 7 месяцев назад сделано admin.
-
АвторСообщения
-
-
24 января 2022 в 17:41 - Views: 464 #34341Дмитрий НУчастник
Добрый вечер, подскажите пожалуйста, помещение электрощитовой 3,8 м.кв высота 3,5 м. в ТЦ оборудованном автоматической системой водяного сплинклерного пожаротушения, возможно ли установить модуль порошкового тушения буран 2,5 с самозапуском без установки АСПТ сославшись на п 9.1.7 сп-5 (адаптация систем по сп-5 согласно сту)
-
24 января 2022 в 18:49 #34342adminХранитель
Здравствуйте, Дмитрий! Странное конечно СТУ – адаптация систем по документу который уже не действует, который заменен. Абсурд. Да конечно, системы которые запроектированы по СП5 и уже работают и которых не закончен срок эксплуатации, инспектируются по СП5, а не по СП484 или СП485. Но тут ведь речь идет о дополнительной вновь монтируемой защите. СП5 не действует уже и закон обратной силы не имеет. Но даже если и по СП5, даже если пункт 9.1.7 применить, так и все равно, установку АСПТ придется монтировать, так как кроме активации пуска указанный пункт еще предусматривает передачу сигнала о пожаре. Получается, что в любом случае, должен быть сформирован сигнал “пожар” и этот сигнал должен быть передан на некий сторонний пост наблюдения и быть зафиксирован. А иначе, модуль сработает и никто об этом не узнает. Это противоречит даже указанному пункту уже отмененного документа.
-
24 января 2022 в 20:03 #34343Дмитрий НУчастник
ТЦ построен 6 месяцев назад, проект соответственно сделан по сп-5, сейчас арендаторы выполняют адаптацию спс в ТЗ сп-5. Щитовая в таком магазине расположена из электрооборудования в ней два шкафа с 30 автоматами, УЗО и ТД. Одно название электрощитовая заставляет ставить порошок.
-
25 января 2022 в 16:48 #34344adminХранитель
В соответствии с статьей 4 пунктом 4 ФЗ-123, все капитальные ремонты существующих систем либо их модернизация должна производиться с учетом актуализации системы под действующие нормативные документы. По этому, либо все системы должны оставаться, в соответствии с проектом ТЦ, который по СП5 выполнен. Либо, если что то изменяется, то эти изменения (сие есть модернизация) должны производиться в соответствии уже с актуальными нормами. СП5.13130 уже не действует. Организация каких либо систем, в соответствии с не действующим документам, не допускается, ввиду отсутствии оснований.
-
-
25 января 2022 в 17:03 #34347Дмитрий НУчастник
Спасибо за исчерпывающий ответ.
-
25 января 2022 в 19:44 #34348adminХранитель
Обращайтесь.
-
-