О сайте (нормы пожарной безопасности) › Форумы › КОНСУЛЬТАЦИИ › Термин “кол-во этажей” п. 7.2 “в” СП 7.13130.2013 › Ответ в теме: Термин “кол-во этажей” п. 7.2 “в” СП 7.13130.2013
Но Вы вполне можете обратить внимание на пункт 7.3 подпункт “д”, который гласит:
7.3. Требования пункта 7.2 не распространяются:
д) на коридоры без естественного проветривания при пожаре, если во всех помещениях, имеющих выходы в этот коридор, отсутствуют постоянные рабочие места и на выходах из этих помещений в указанный коридор установлены противопожарные двери в дымогазонепроницаемом исполнении с минимальным удельным сопротивлением дымогазопроницанию не менее 1,96· м3/кг; фактическое сопротивление дымогазопроницанию противопожарных дверей должно определяться в соответствии с ГОСТ Р 53303;
То есть, как правило в подвальных этажах ранее находились склады всякие и прочие помещения, в которых установлены противопожарные двери. Может это Ваш случай? Кстати, сейчас ведь ППР РФ запрещает склады в подвалах держать.