Ответ в теме: Термин “кол-во этажей” п. 7.2 “в” СП 7.13130.2013

О сайте (нормы пожарной безопасности) Форумы КОНСУЛЬТАЦИИ Термин “кол-во этажей” п. 7.2 “в” СП 7.13130.2013 Ответ в теме: Термин “кол-во этажей” п. 7.2 “в” СП 7.13130.2013

#34370
Alexandr1235
Участник

Спасибо за развернутый ответ.

В цокольном этаже будут предусмотрены противопожарные двери в дымогазонепроницаемом исполнении.

Тогда, верно ли Вас понимаю?

– п. 7.3 “д” СП 7.13130.2013 дает возможность уйти от дымоудаления в коридоре цокольного этажа;

– в коридорах надземного этажа дымоудаление требуется, так как здание является “с числом этажей два и более” (попадаем под п. 7.2 “в”).