О сайте (нормы пожарной безопасности) › Форумы › КОНСУЛЬТАЦИИ › Термин “кол-во этажей” п. 7.2 “в” СП 7.13130.2013 › Ответ в теме: Термин “кол-во этажей” п. 7.2 “в” СП 7.13130.2013
2 февраля 2022 в 15:25 - Views: 617
#34370
Alexandr1235
Участник
Спасибо за развернутый ответ.
В цокольном этаже будут предусмотрены противопожарные двери в дымогазонепроницаемом исполнении.
Тогда, верно ли Вас понимаю?
– п. 7.3 “д” СП 7.13130.2013 дает возможность уйти от дымоудаления в коридоре цокольного этажа;
– в коридорах надземного этажа дымоудаление требуется, так как здание является “с числом этажей два и более” (попадаем под п. 7.2 “в”).