Ответ в теме: Герконы на дверях из МГН на лестницу

#34376
EvgenKuen
Участник

Добрый день!
Спасибо за ответ!
Зона МГН 03-02. 03-03 – МОП, также снизу вход снизу на картинке из другого МОП и выход на 03-01 на лестницу.
Двери в 03-03 оборудованы герконами. Не оборудована дверь на лестницу.

Выдержка из проекта:

“при открытой двери в ПБЗ включается система ПД3.1, при закрытой двери система ПД3.2,

для этого подается сигнал на шкаф управления;
по АЛС, в зимнее время включается подогрев при закрытой двери ПБЗ”.

Имеются ввиду двери в МОП, раз они включены в цепь включения вентиляторов подпора.
При этом на лестницу всё это время уже дует подпор  ПД4.

Первоначально готов был отстаивать свою правоту, однако поразбиравшись, тоже понимаю, что зона, обозначенная МГН, или ПБЗ по определению  (3.18 СП 7) подходит под “тамбур-шлюз”, значит должна быть блокирована, то есть оборудована герконами.
Опять же как открыть дверь на лестницу, если компенсация ПД 3.2 не включится, ведь ПД3.1 с подогревом на это не рассчитан.

Моя цель не “свою правду” отстоять, а логически разобраться в необходимости закрытия дверей на лестницу в принципе.