О сайте (нормы пожарной безопасности) › Форумы › КОНСУЛЬТАЦИИ › Герконы на дверях из МГН на лестницу › Ответ в теме: Герконы на дверях из МГН на лестницу
Производим дальше разбор.
Безопасная зона для МГН это прежде всего – зона, в которой люди защищены от воздействия опасных факторов пожара или в которой опасные факторы пожара отсутствуют либо не превышают предельно допустимых значений (п.п. 2, ст.2 №123-ФЗ)
В Нашем случае безопасная зона расположена в лифтовом холле (находится лифт для транспортирования пожарных подразделений ч.15 ст.89 №123-ФЗ ) с выходом непосредственно в незадымляемую лестничную клетку тип Н2.
Помещение 02.01 – лестничная клетка (тип Н2)
Помещение 02.02 – лифтовой холл (зона безопасности)
Помещение 02.03, 02.04 – МОП
Автоматизация системы подпора воздуха с подогревом, подаваемого в помещения безопасных зон для маломобильных групп населения ( МГН). Для реализации применяются датчики контроля положения дверей безопасной зоны. ( в Нашем случае герконы устанавливаемые на дверях ведущих в зону безопасности)
Алгоритм управления системой подпора воздуха в зону для маломобильных групп населения ( МГН) происходит по следующей схеме :
1) по сигналу “Пожар” включается система подпора с подогревом воздуха;
2) система с малым расходом ( с подогревом) работает с момента поступления сигнала о пожаре и на всём протяжении эвакуации людей и ликвидации пожара в здании.
Включение электрообогревателя для подогрева воздуха ( в холодное время года) происходит с помощью датчика-реле, устанавливаемого в воздуховоде. При достижении температуры воздуха в воздуховоде ниже +18 градусов, датчик-реле подаёт питание на электрообогреватель, при достижении температуры воздуха в воздуховоде +18 градусов и выше , датчик-реле снимает питание с электрообогревателя. При выключении вентилятора, выключается электрообогреватель.
3) Система подпора с большим расходом воздуха после срабатывания сигнала “Пожар” и при условии открытия двери подаёт наружный воздух в зону МГН через клапан на этаже пожара.
4) Противопожарные клапаны систем подпора в ПБЗ, расположенные на этаже пожара, открываются по сигналу “Пожар”;
Согласно СП 59.13330.2016 « ДОСТУПНОСТЬ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ДЛЯ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ «
Пункт 6.2.27 – Помещение пожаробезопасной зоны должно отделяться от других помещений, коридоров противопожарными стенами 2-го типа (перегородками 1-го типа), перекрытиями 3- го типа с заполнением проемов (двери, окна) – не ниже 2-го типа.
Такое помещение должно быть незадымляемым.
Лифтовой холл для нас это -пожаробезопасная зона (двери из МОП открываются во внутрь пожаробезопсной зоны) , а лестничная клетка незадымляемая тип Н2) – эвакуационной,с выходом непосредственно наружу. (и двери непосредственно открываются по ходу эвакуации. т.е. из пожаробезопасной зоны в эвакуационную).
Согласно методическому пособию разработанным в целях разъяснения особенностей проектирования безопасных зон для маломобильных групп населения в общественных зданиях и сооружениях в соответствии с требованиями Федерального закона от 30 декабря 2009 г. No 384-ФЗ «Техническим регламент о безопасности зданий и сооружений», Федерального закона от 22 июля 2008 г. No123-ФЗ «Техническим регламент о требованиях пожарной безопасности», СП 59.13330.2016 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения» и нормативных документов по пожарной безопасности.
Пособие разработано Ассоциацией СРО «МОАБ» (д. т. н. Мирфатуллаев М.М.), ООО «Институт общественных зданий» (кандидат архитектуры, профессор Гарнец А.М.)
« Под помещениями пожаробезопасных зон и над указанными помещениями не допускается размещать помещения иного функционального назначения. При пожаре в помещении безопасной зоны должно создаваться избыточное давление 20 Па при одной открытой двери эвакуационного выхода. »
Т.е. эвакуационная дверь(выход на незадымляемую лестницу Н2 с подпором) при работе системы подпора воздуха в зону для маломобильных групп населения не оборудуется датчиками положения дверьми(герконами) т.к. положение двери должно не влиять на работу системы подпора воздуха в пожаробезопасную зону. Избыточное давление в этой зоне останется в норме.
Согласно СП 7.13130.2013 «ОТОПЛЕНИЕ, ВЕНТИЛЯЦИЯ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ Требования пожарной безопасности»
Пункт 7.15 Расход наружного воздуха для приточной противодымной вентиляции следует рассчитывать при условии обеспечения избыточного давления не менее 20 Па:
б) в незадымляемых лестничных клетках типа Н2 при открытых дверях на пути эвакуации из коридоров и холлов или непосредственно из помещений на этаже пожара в лестничную клетку, или при открытых дверях из здания наружу и закрытых дверях из коридоров и холлов на всех этажах, принимая большее из полученных значений расходов воздуха;
Т.е. положение эвакуационной двери(открыта или закрыта) не влияет на обеспечение избыточного давления в пожаробезопасной зоне и контроль положения(геркон)этой двери в нашем случае не требуется.