О сайте (нормы пожарной безопасности) › Форумы › КОНСУЛЬТАЦИИ › Запотолочные извешатели › Ответ в теме: Запотолочные извешатели
5 февраля 2022 в 11:11 - Views: 568
#34384
Хранитель
Конечно НЕ ЯВЛЯЕТСЯ нормой! Запотолочное пространство это такой же защищаемый объем, как и обычное помещение. Есть перекрытие и максимальное расстояние от перекрытия до пожарного извещателя нормируется хотя бы в том же СП484.1311500 или СП5.13130 (если обънкт старый). Эти нормы следует соблюдать.