Ответ в теме: СП 486 таблица 1 п. 6.1

#34556
admin
Хранитель

Здравствуйте, Николай! Делать СПС конечно нужно. В соответствии с СП486, высота 28 метров уже не регламентирует необходимость СПС. Сейчас и в 5-этажных домах требуется СПС. (табл. 1 пункт 6). Согласно примечания 3. Защита СПС многоквартирных жилых зданий осуществляется в соответствии с положениями раздела 6.2 [2]. Жилые помещения (комнаты), прихожие (при их наличии) и коридоры квартир, не оборудованные дымовыми пожарными извещателями СПС и пожарными оповещателями системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, следует оборудовать автономными дымовыми пожарными извещателями вне зависимости от этажности здания, в том числе, в одноквартирных жилых домах (включая блокированные).

Система у Вас адресная получается, Вы и сами это обосновали уже приложение А табл. А1 пункт 3.

По оповещению пользуемся пока еще СП3.13130.2009 табл. 2 пунктом 5. То есть делаем СОУЭ в зданиях от 11 этажей секционного типа, коридорный тип оснащаем СОУЭ любую этажность.