СП 486 таблица 1 п. 6.1

Просмотр 2 веток ответов
  • Автор
    Сообщения
    • #34553
      Николай
      Участник

      Добрый день.

      Нужно ли оборудовать системой СПС многоквартирный 10-ти этажный жилой дом (1 этаж не жилой – магазины, аптеки, интернет кафе и т.д. )?

      В соответствии с СП 1.13130 п. 3.1 высота менее 28 м., но согласно примечания 3 к п. 3.1 высота получается более 28 м.

      Так же в СП 484.1311500.2020 таблица 1 п. 3 требуется применение безадресной СПС при высоте здания менее 28 м.

    • #34554
      Николай
      Участник

      Согласно СП 484 таблицы 1 п. 3  какую СПС применять при проектировании – адресую или безадресную?

      В СП 3.13130.2009 таблица 2 – отсутствует требование по оснащению определенным типом СОУЭ жилых зданий менее 11 этажей.

    • #34556
      admin
      Хранитель

      Здравствуйте, Николай! Делать СПС конечно нужно. В соответствии с СП486, высота 28 метров уже не регламентирует необходимость СПС. Сейчас и в 5-этажных домах требуется СПС. (табл. 1 пункт 6). Согласно примечания 3. Защита СПС многоквартирных жилых зданий осуществляется в соответствии с положениями раздела 6.2 [2]. Жилые помещения (комнаты), прихожие (при их наличии) и коридоры квартир, не оборудованные дымовыми пожарными извещателями СПС и пожарными оповещателями системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, следует оборудовать автономными дымовыми пожарными извещателями вне зависимости от этажности здания, в том числе, в одноквартирных жилых домах (включая блокированные).

      Система у Вас адресная получается, Вы и сами это обосновали уже приложение А табл. А1 пункт 3.

      По оповещению пользуемся пока еще СП3.13130.2009 табл. 2 пунктом 5. То есть делаем СОУЭ в зданиях от 11 этажей секционного типа, коридорный тип оснащаем СОУЭ любую этажность.

Просмотр 2 веток ответов