Ответ в теме: Электрооборудование в газовой котельной.

О сайте (нормы пожарной безопасности) Форумы КОНСУЛЬТАЦИИ Электрооборудование в газовой котельной. Ответ в теме: Электрооборудование в газовой котельной.

#34613
admin
Хранитель

Здравствуйте!  Несоответствия в “пожарных СП” и ведомственных документах в последнее время встречаются довольно часто, что не делает чести нормотворцам. Но исполнять следует требования самого строгого документа, так как именно по нему Вы можете получить замечание. Вообще, есть такое правило. Если девять документов говорят “ДА МОЖНО”, а один говорит “НЕТ НЕЛЬЗЯ”, то следует делать “НЕЛЬЗЯ”.  АПС и СОУЭ также относится к разряду электрооборудование.

В соответствии с изменениями 2020 года к СП4.13130, пункт 6.9.28 читается в следующей редакции:

“6.9.28 При проектировании котельных залов следует предусматривать:

а)датчики довзрывоопасных концентраций на горючие газы (при использовании котлов, работающих на газовом топливе), на пары горючих жидкостей (при использовании котлов, работающих на жидком топливе), выдающие световой и звуковой сигналы, отключающие подачу топлива, включающие аварийную вентиляцию и аварийное освещение во взрывозащищенном исполнении при достижении загазованности, равной 0,1 нижнего концентрационного предела распространения пламени (НКПР);

б)приточно-вытяжную вентиляцию, обеспечивающую не менее чем однократный воздухообмен (без учета воздуха, необходимого для горения) и аварийную вентиляцию, обеспечивающую недостижение содержания паров жидкого топлива или газа в помещении более 0,5 НКПР;

в)автоматическую пожарную сигнализацию, выдающую световой и звуковой сигналы и отключающую общую линию подачи топлива в помещение (при использовании котлов с камерными топками работающими на газообразном, жидком и твердом топливе в пылевидном состоянии);

г)аварийное освещение бесперебойного электроснабжения, автоматически включающееся при обнаружении загазованности или прекращении основного электроснабжения;

д)легкосбрасываемые ограждающие конструкции;

е)электрооборудование во взрывобезопасном исполнении;

ж)локальное пожаротушение расходного топливного бака и участка размещения твердого топлива в соответствии с требованиями СП 5.13130.