Электрооборудование в газовой котельной.

О сайте (нормы пожарной безопасности) Форумы КОНСУЛЬТАЦИИ Электрооборудование в газовой котельной.

Просмотр 5 веток ответов
  • Автор
    Сообщения
    • #34610
      Manly
      Участник

      Добрый день!

      В соответствии с СП4.13130.2013<b>
      </b>

      <b>6.9 Требования к зданиям котельных
      </b>6.9.28 При проектировании котельных залов следует предусматривать:
      е) электрооборудование во взрывобезопасном исполнении;

      А в соответствии с СП 89.13130.2016 условия “Нормальные”, теперь вопрос какое должно быть электрооборудование в газовой котельной  в том числе АПС и СОУЭ взрывобезопасном исполнении или для нормальных условий

      Таблица Б.1

      Наименование помещения, здания, сооружения

      Ориентировочная категория помещения, здания, сооружения

      Степень огнестойкости здания, сооружения

      Класс конструктивной пожарной опасности

      Характеристика помещений по условиям среды и классификация зон по взрывопожарной и пожарной опасности в соответствии с [17]

      1 Котельный зал

      1.2 При работе на газообразном или взрывоопасном жидком топливе, когда объем помещения котельного зала превышает расчетный допустимый

      Г

      II, III

      СО, С1

      Нормальное

    • #34613
      admin
      Хранитель

      Здравствуйте!  Несоответствия в “пожарных СП” и ведомственных документах в последнее время встречаются довольно часто, что не делает чести нормотворцам. Но исполнять следует требования самого строгого документа, так как именно по нему Вы можете получить замечание. Вообще, есть такое правило. Если девять документов говорят “ДА МОЖНО”, а один говорит “НЕТ НЕЛЬЗЯ”, то следует делать “НЕЛЬЗЯ”.  АПС и СОУЭ также относится к разряду электрооборудование.

      В соответствии с изменениями 2020 года к СП4.13130, пункт 6.9.28 читается в следующей редакции:

      “6.9.28 При проектировании котельных залов следует предусматривать:

      а)датчики довзрывоопасных концентраций на горючие газы (при использовании котлов, работающих на газовом топливе), на пары горючих жидкостей (при использовании котлов, работающих на жидком топливе), выдающие световой и звуковой сигналы, отключающие подачу топлива, включающие аварийную вентиляцию и аварийное освещение во взрывозащищенном исполнении при достижении загазованности, равной 0,1 нижнего концентрационного предела распространения пламени (НКПР);

      б)приточно-вытяжную вентиляцию, обеспечивающую не менее чем однократный воздухообмен (без учета воздуха, необходимого для горения) и аварийную вентиляцию, обеспечивающую недостижение содержания паров жидкого топлива или газа в помещении более 0,5 НКПР;

      в)автоматическую пожарную сигнализацию, выдающую световой и звуковой сигналы и отключающую общую линию подачи топлива в помещение (при использовании котлов с камерными топками работающими на газообразном, жидком и твердом топливе в пылевидном состоянии);

      г)аварийное освещение бесперебойного электроснабжения, автоматически включающееся при обнаружении загазованности или прекращении основного электроснабжения;

      д)легкосбрасываемые ограждающие конструкции;

      е)электрооборудование во взрывобезопасном исполнении;

      ж)локальное пожаротушение расходного топливного бака и участка размещения твердого топлива в соответствии с требованиями СП 5.13130.

    • #34637
      Manly
      Участник

      Изменение № 5 СП 4.13130.2013
      (проект, окончательная редакция)
      1
      ОКС 13.220.01
      ИЗМЕНЕНИЕ № 5 к своду правил СП 4.13130.2013 «Системы
      противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах
      защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»

      – подпункт е) изложить в следующей редакции:
      «е) электродвигатели и пусковая аппаратура вытяжных вентиляторов,
      которые устанавливают в помещениях газифицированных котельных, а также
      аварийное освещение котельных, работающих на газообразном топливе, необходимо
      выполнять во взрывозащищенном исполнении»

      Но опять же ПУЭ
      <h2>7.3.47</h2>

      Зоны в помещениях и зоны наружных установок в пределах до 5 м по горизонтали и вертикали от аппарата, в котором присутствуют или могут возникнуть взрывоопасные смеси, но технологический процесс ведется с применением открытого огня, раскаленных частей либо технологические аппараты имеют поверхности, нагретые до температуры самовоспламенения горючих газов, паров ЛВЖ, горючих пылей или волокон, не относятся в части их электрооборудования к взрывоопасным. Классификацию среды в помещениях или среды наружных установок за пределами указанной 5-метровой зоны следует определять в зависимости от технологических процессов, применяемых в этой среде.

      Зоны в помещениях и зоны наружных установок, в которых твердые, жидкие и газообразные горючие вещества сжигаются в качестве топлива или утилизируются путем сжигания, не относятся в части их электрооборудования к взрывоопасным.

      <h2>7.3.48</h2>

      В помещениях отопительных котельных, встроенных в здания и предназначенных для работы на газообразном топливе или на жидком топливе с температурой вспышки 61°С и ниже, требуется предусматривать необходимый минимум взрывозащищенных светильников, включаемых перед началом работы котельной установки. Выключатели для светильников устанавливаются вне помещения котельной.

      Электродвигатели вентиляторов, включаемых перед началом работы котельной установки, и их пускатели, выключатели и др., если они размещены внутри помещений котельных установок, должны быть взрывозащищенными и соответствовать категории и группе взрывоопасной смеси. Проводка к вентиляционному электрооборудованию и светильникам должна соответствовать классу взрывоопасной зоны.

      Получается отдельно стоящая котельная см. СП4, пристрой см. ПУЭ?

    • #34638
      admin
      Хранитель

      Ну это все понятно. Что Вы хотите сказать этими выдержками из норм, я не очень понимаю. Изложите свой вопрос просто текстом, без ссылок на нормы. Я не улавливаю сути проблемы.

    • #34654
      Manly
      Участник

      Я правильно понимаю, что п.6.9.28 е) появился в СП 4.1313 в 2020 году?

    • #34655
      admin
      Хранитель

      Да совершенно верно пункты 6.9.28-8.9.30 появились в СП4.13130 только с 2020 года

Просмотр 5 веток ответов
  • Для ответа в этой теме необходимо авторизоваться.