Ответ в теме: Электрооборудование в газовой котельной.

О сайте (нормы пожарной безопасности) Форумы КОНСУЛЬТАЦИИ Электрооборудование в газовой котельной. Ответ в теме: Электрооборудование в газовой котельной.

#34637
Manly
Участник

Изменение № 5 СП 4.13130.2013
(проект, окончательная редакция)
1
ОКС 13.220.01
ИЗМЕНЕНИЕ № 5 к своду правил СП 4.13130.2013 «Системы
противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах
защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»

– подпункт е) изложить в следующей редакции:
«е) электродвигатели и пусковая аппаратура вытяжных вентиляторов,
которые устанавливают в помещениях газифицированных котельных, а также
аварийное освещение котельных, работающих на газообразном топливе, необходимо
выполнять во взрывозащищенном исполнении»

Но опять же ПУЭ
<h2>7.3.47</h2>

Зоны в помещениях и зоны наружных установок в пределах до 5 м по горизонтали и вертикали от аппарата, в котором присутствуют или могут возникнуть взрывоопасные смеси, но технологический процесс ведется с применением открытого огня, раскаленных частей либо технологические аппараты имеют поверхности, нагретые до температуры самовоспламенения горючих газов, паров ЛВЖ, горючих пылей или волокон, не относятся в части их электрооборудования к взрывоопасным. Классификацию среды в помещениях или среды наружных установок за пределами указанной 5-метровой зоны следует определять в зависимости от технологических процессов, применяемых в этой среде.

Зоны в помещениях и зоны наружных установок, в которых твердые, жидкие и газообразные горючие вещества сжигаются в качестве топлива или утилизируются путем сжигания, не относятся в части их электрооборудования к взрывоопасным.

<h2>7.3.48</h2>

В помещениях отопительных котельных, встроенных в здания и предназначенных для работы на газообразном топливе или на жидком топливе с температурой вспышки 61°С и ниже, требуется предусматривать необходимый минимум взрывозащищенных светильников, включаемых перед началом работы котельной установки. Выключатели для светильников устанавливаются вне помещения котельной.

Электродвигатели вентиляторов, включаемых перед началом работы котельной установки, и их пускатели, выключатели и др., если они размещены внутри помещений котельных установок, должны быть взрывозащищенными и соответствовать категории и группе взрывоопасной смеси. Проводка к вентиляционному электрооборудованию и светильникам должна соответствовать классу взрывоопасной зоны.

Получается отдельно стоящая котельная см. СП4, пристрой см. ПУЭ?