Ответ в теме: Поясните пожалуйста СП 5.13130.2009 п 5.2.12

#34695
admin
Хранитель

Здравствуйте! Вы в курсе что СП5.13130 уже не действует и соответственно проектировать и монтировать нельзя в соответствии с не действующим документом? А по пункту 5.2.12 скажу следующее. ……. в исключительных случаях, обусловленных конструкцией покрытий (например, наличием выступов), допускается увеличить это расстояние до 0,40 м.

Написано же – имеется ввиду наличие выступов – покрытие или перекрытие может быть не ровным, а иметь форму профлиста (часто используется в производственных помещениях). Или может быть ячеистый потолок – много балок, которые не реально обводить трубопроводом чтобы соблюсти 0,3 метра до ровной поверхности.

В любом случае, исключительность имеющегося случая необходимо обрисовать в проекте. А иначе, придется доказывать инспектору невозможность исполнить нормы в обычном, не исключительном порядке.