Поясните пожалуйста СП 5.13130.2009 п 5.2.12

О сайте (нормы пожарной безопасности) Форумы КОНСУЛЬТАЦИИ Поясните пожалуйста СП 5.13130.2009 п 5.2.12

Просмотр 3 веток ответов
  • Автор
    Сообщения
    • #34691
      Filins82
      Участник

      …. в исключительных случаях, обусловленных конструкцией покрытий…, допускается увеличить  это расстояние до 0,40 м. Что за случаи и как они выглядят на схеме?? Если можно привести пример. Спасибо

    • #34695
      admin
      Хранитель

      Здравствуйте! Вы в курсе что СП5.13130 уже не действует и соответственно проектировать и монтировать нельзя в соответствии с не действующим документом? А по пункту 5.2.12 скажу следующее. ……. в исключительных случаях, обусловленных конструкцией покрытий (например, наличием выступов), допускается увеличить это расстояние до 0,40 м.

      Написано же – имеется ввиду наличие выступов – покрытие или перекрытие может быть не ровным, а иметь форму профлиста (часто используется в производственных помещениях). Или может быть ячеистый потолок – много балок, которые не реально обводить трубопроводом чтобы соблюсти 0,3 метра до ровной поверхности.

      В любом случае, исключительность имеющегося случая необходимо обрисовать в проекте. А иначе, придется доказывать инспектору невозможность исполнить нормы в обычном, не исключительном порядке.

    • #34724
      Filins82
      Участник

      Спасибо.

       

    • #34729
      admin
      Хранитель

      ДА НЕ ЗА ЧТО, обращайтесь