О сайте (нормы пожарной безопасности) › Форумы › КОНСУЛЬТАЦИИ › контроль линии СОУЭ › Ответ в теме: контроль линии СОУЭ
Здравствуйте Юрий. Во первых, надо прояснить для себя такой момент – пожарный световой оповещатель без разницы на какое напряжение должен управляться от сигнала ПС. То есть, не просто быть включенным в автомат в щитке, а быть подключенным к контроллеру системы ПС. Те табло которые приколотили электрики и которые просто светятся от автомата в щитке не являются пожарными световыми оповещателями. Теперь немного о контроле цепи оповещателя. В СП484.1311500 есть такой пункт 5.17. Линии связи между компонентами СПА, а также линии формирования сигналов управления инженерными системами объекта необходимо выполнять с условием обеспечения автоматического контроля их исправности. Допускается линии формирования сигналов управления инженерными системами выполнять без автоматического контроля их исправности, при условии выполнения данных линий нормально-замкнутыми. По сути, если СОУЭ считать инженерной системой объекта, то собственно, световые оповещатели ВЫХОД управляются нормально замкнутыми линиями управления. Ведь табло ВЫХОД в дежурном состоянии светятся и контроль их работоспособности выполняется визуально. По этому, на основании данного пункта допускается контроль линии светового оповещения не выполнять. Хотя, если он все таки будет, то это только плюс, а не минус.