Ответ в теме: Адресные извещатели на 8-и скатной крыши

#34828
admin
Хранитель

Здравствуйте! Не понимаю почему отступ 10 см. Если Вы монтируете по СП484.1311500, то от балок, стен и прочее отступать следует минимальное расстояние 0,5 метра. А по установке АПИ на наклонной поверхности считать конечно нужно – думаю одного АПИ на скат хватит. Крутизна наклона не нормируется в данном случае и потому можно ставить АПИ под любым углом на наклонной поверхности. Только вот материал потолка не пойму какой – потолок мягкий что ли? Если так, то какие то кронштейны нужно крепить сквозь эту изоляцию и уже на эти кронштейны ирзвещатели ставить. Или на тросе можно. Ну это Вы наверное и сами знаете.

6.6.36. Минимальное расстояние от ИП до выступающих на 0,25 м и менее от перекрытия строительных конструкций или инженерного оборудования должно составлять не менее двух высот этих строительных конструкций или оборудования. Расстояние от ИП до стен (перегородок), а также других строительных конструкций и до инженерного оборудования, выступающего от перекрытия на расстояние более 0,25 м, должно быть не менее 0,50 м.

6.6.35. При установке точечных ИП в самом высоком месте наклонного потолка радиусы зоны контроля, приведенные в таблицах 1 и 2, допускается увеличивать из расчета 1 % на каждый 1° наклона, но не более 25 %.
Если потолок имеет фигурный профиль, то в этом случае рассчитывается среднее значение наклона.