17 августа 2022 в 14:25 - Views: 239
#34861
admin
Хранитель
Здравствуйте! Этот объект больше всего подходит под пункт 3. Больницы, специализированные дома престарелых и инвалидов (число койко-мест) До 60 – 2 тип СОУЭ
60 и более – 3 тип СОУЭ
Площадь здесь значения не имеет. Имеет значение назначение помещений (мед. кабинеты, комнаты для временного проживания).
Собственно, при применении любых прочих “даже притянутых за уши” пунктов из таблицы 2, все равно ниже 3 типа СОУЭ никак не получится. Потому что даже общежития по пункту 4 и то 5-этажное здание тянет на 3 тип СОУЭ.
А так, считайте койко-места. Если меньше 60 мест, то может быть 2 тип СОУЭ.