Ответ в теме: проходки между помещениями

#34916
admin
Хранитель

Да конечно, гофра является трубой – она имеет название ТРУБА ПВХ ГОФРИРОВАННАЯ. Да, через не нормируемые не горючие преграды можно проходить в гофре. Это вполне соответствует ПУЭ.  Гипсокартон как раз и есть не горючий, при условии отсутствия на гипсокартоне горючих покрытий – обои или горючая краска. В последних случаях, перегородка становится горючей. Кстати сказать, заказчик часто все таки требует выполнять проходки в металлической трубе именно по этой причине. Сегодня, к примеру, перегородка известкой побелена, а завтра может быть заказчик захочет обои наклеить. Что же ему из-за этого проходку переделывать? Вот по этому и требует – его право. Причем, обратите внимание на формулировку пункта в ПУЭ – негорючая должна быть стенка, а не место где сверлится дырка под проходку. А то многие думают, что кабель проходит за подвесным потолком, на участке в перегородке где нет обоев и горючей краски. Это не верно. Вся стенка должна быть не горючей.

И нужно быть внимательным, так как нормируемая противопожарная перегородка 1 типа также может быть из гипсокартона (два слоя с наполнителем). Если преграда нормируемая, то кабельная проходка должна быть сертифицированная из самовспучивающихся материалов.