Здравствуйте! Не очень понял Вы про извещатели на стене речь ведете или вообще про нормы установки извещателей? Хотя без разницы. Вам нужен СП484.1311500.2020 года. Про стену пункт
6.6.9. При невозможности установки ИП непосредственно на перекрытии допускается их установка на тросах, а также стенах, колоннах и других строительных конструкциях, на оборудовании инженерных систем, если это не противоречит требованиям нормативных документов по данным инженерным системам. При этом должно быть обеспечено их устойчивое положение и ориентация в пространстве в соответствии с ТД изготовителя. При установке ИГ1 на стене их следует располагать на расстоянии не менее 150 мм от ИП до угла между стенами, а также до угла между стеной и потолком.
Просто про отступы пункты:
6.6.32. Расстояние от точечного ИП до вентиляционного отверстия должно быть не менее 1 м
6.6.36. Минимальное расстояние от ИП до выступающих на 0,25 м и менее от перекрытия строительных конструкций или инженерного оборудования должно составлять не менее двух высот этих строительных конструкций или оборудования. Расстояние от ИП до стен (перегородок), а также других строительных конструкций и до инженерного оборудования, выступающего от перекрытия на расстояние более 0,25 м, должно быть не менее 0,50 м.
Расстояний 0.5 метров от слаботочного кабеля до силовых кабелей сейчас в нормах нет.