Ответ в теме: Расположение ИП от осветительных приборов.

О сайте (нормы пожарной безопасности) Форумы КОНСУЛЬТАЦИИ Расположение ИП от осветительных приборов. Ответ в теме: Расположение ИП от осветительных приборов.

#34991
admin
Хранитель

Здравствуйте, Вадим! Примерно то же самое было у нашего предприятия. Мы выиграли тендер, причем на процедуре проектная документация не выкладывалась и заказчик не общался с подрядчиком, мотивируя противокоррупционным законодательством. Играли тендер по смете которую разместил заказчик. Как выяснилось, рабочая документация 2019 года, соответственно по СП5 выполнена. реализация в рамках закона не возможна. Однако заказчик уперся, не принял наши пояснения, начал грозить внесением в черный список конкурсантов, что в свою очередь негативно сказалось бы на нашей работе и на авторитете организации.

Мы обратились в прокуратуру. Пожарные нормы, однако, утверждаются на основании ФЗ-123, а это на минуточку, Федеральный Закон и исполнять противопожарное законодательство обязаны все, юридические и физические лица. ГОСТ 59638 и ГОСТ59639 декларируют требование перед монтажными работами актуализировать имеющийся проект под действующие нормы ПБ. По этому реализовывать проекты по СП5 в настоящее время недопустимо.

Кстати сказать, три АПИ допускается устанавливать и по СП484, в соответствии с пунктом 6.6.4. СП484, по решению проектной организации. Ну а необходимость применять ОКЛ (не допустимость пластиковых дюбелей) диктуется СП6.13130.2013 пунктами 4.8 и 4.9. Между тем, в соответствии с СП6.13130.2021, допускается шлейфы ПС выполнять горючими кабелями и проводами и уж конечно, безвсякой ОКЛ. Единственное условие – сети ПС должны быть выполнены по нормам СП484.